作者: vcd842002    時間: 2018-5-12 05:48 PM     標題: 租屋電表(電費度數異常的高)

本帖最後由 vcd842002 於 2018-6-25 09:29 PM 編輯

租屋電表為單向220V.沒開冷氣也沒用220的電.電表照跑

經爬文用110的電接220電錶會跑很快.

請問這是啥原理.被房東吃不少錢

作者: twn201    時間: 2018-5-21 12:16 AM

單相220V的電表如果只供電給220V負載,如冷氣、電熱水器等,計算度數沒問題,如果配合中性線也供應110V用電,就會有計算度數失準的問題。

110V/220V混合用電一定要裝單相三線式電表才是正確的。